(1)試驗前,應了解被試品的試驗電壓,同時了解被試品的其他試驗項目及以前的試驗結果。若被試品有缺陷或異常,應在消除後再進行交流耐壓試驗。...
繼電保護技術發展趨勢向計算機化,網絡化,智能化,保護、控製、測量和數據通信一體化發展。隨著計算機技術的飛速發展及計算機在電力係統繼電保護...
1.1 定值問題。①整定計算誤差②人為整定錯誤③裝置定值漂移,a元器件老化及損壞b溫度與濕度c定值漂移 1.2 電源問題。①逆變穩壓電源問題,a紋波係數過...
對於電壓互感器回路斷線,應按照以下三個步驟處理: (1)根據繼電保護和自動裝置有關規定,退出有關保護,防止誤動作; (2)檢查高、低壓熔斷器及...
主要區別是正常運行時工作狀態很不相同,表現為: 1)電流互感器二次可以短路,但不得開路;電壓互感器二次可以開路,但不得短路; 2)相對於二次側的...
電流互感器常見以下三種異常情況: (1)電流互感器過熱,可能是內、外接頭鬆動,一次過負荷或二次開路; (2)互感器產生異音,可能是鐵芯或零件鬆...
直流麵耐壓試驗不能反映設備實際工況下的電場分布,難以正確發現電容器的內部缺陷。 直流電壓下電力電容器元件上的電壓按電阻分布;而在交流電壓下...
直流電阻測量 1測量方法 測量直流電阻是變壓器試驗中的一個重要項目。通過測量,可以檢查出設備的導電回路有無接觸不良、焊接不良、線圈故障及接線...
幹式變壓器的冷卻方式分為自然空氣冷卻(AN)和強迫空氣冷卻(AF)。自然空冷時,正常使用條件下,變壓器可在額定容量下長期連續運行。強迫風冷時,...
幹式變壓器的過載能力與環境溫度、過載前的負載情況(起始負載)、變壓器的(de)絕緣散熱情況、發熱時間常數等有關。若有需要,可向生產廠索取幹式變壓...